Здравствуйте, Sber.
При загрузке программы в ПЛКххх "ПЛК-конфигурация" продолжает опрашивать модули, отвечать на вопросы панели оператора и тд. Так вот, если конфигурация маленькая, то программа успеет успешно записаться, если большая то вероятность конфликта старой и новой программы выше.
Попробуйте перед тем как залить программу в ПЛК100:
1. остановить контроллер.
2. затем "ресет оригинал".
3. выключить и включить контроллер.
4. теперь подключаемся и заливаем программу.
Этот алгоритм залития программы у меня всегда работал даже при "default.prg" = более 500 кБ и примерно таком же как у Вас количестве модулей :-)
P. S. При превышении размера лицензии ПЛК1хх кодесис не позваляет назначить (выдает ошибку при компиляции) имя переменной в ПЛК-конфигурации добавленной в низ конфигурации. Если позволил - значит с лицензией всё ОК![]()