Здравствуйте, Sber.
Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
К плк100-р-м подключено по 485 интерфейсу 48 мва8 , по 232 - панель оператора с выводом на нее 71 регистра. При загрузке программы, плк перезагружается и выдает ошибку связи. Если сократить количество регистров до 15, плк грузится нормально. Цикл выставил на 50.
Использованно данных 1592 байта. Размер кода 22102.
При загрузке программы в ПЛКххх "ПЛК-конфигурация" продолжает опрашивать модули, отвечать на вопросы панели оператора и тд. Так вот, если конфигурация маленькая, то программа успеет успешно записаться, если большая то вероятность конфликта старой и новой программы выше.
Попробуйте перед тем как залить программу в ПЛК100:
1. остановить контроллер.
2. затем "ресет оригинал".
3. выключить и включить контроллер.
4. теперь подключаемся и заливаем программу.

Этот алгоритм залития программы у меня всегда работал даже при "default.prg" = более 500 кБ и примерно таком же как у Вас количестве модулей :-)
P. S. При превышении размера лицензии ПЛК1хх кодесис не позваляет назначить (выдает ошибку при компиляции) имя переменной в ПЛК-конфигурации добавленной в низ конфигурации. Если позволил - значит с лицензией всё ОК