Тема: Codesys OPC и 102 контроллера ОВЕН ПЛК100.Р-М

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Добрый день, ломаю голову над такой же проблемой, только кол-во контроллеров 203 и это не предел, должно быть более 500-т контроллеров ПЛК-100. Проект по диспетчеризации. С одного контроллера передаются 4 сигнала: 3 счетчика и сигнал пожарной сигнализации, итого пока около 800 переменных. Кодесисный ОПС глючит по страшному. Соответственно Мастерскада замирает и считай тоже не работает. Пока нашли временный выход - принудительное прибитие процесса по расписанию ОПС кодесис.ехе каждый час, после этого скада запускает его заново и более-менее все восстанавливается, но это не выход. Бывает и часа ОПС не протягивает. И есть еще одна проблема - могу подключить только 200 контроллеров, а какие-нибудь три постоянно в офлайне, что за беда?
    Реально ли эта настройка помогла (галочка - на no login) на стабильность? У меня тоже не стоит, если мне не поможет - буду переходить на Modbus OPC Server.
    Скачал инсатовский демо на 32 тэга. Подскажите, опыта маловато: как задать правильно тэги в модбасе для ПЛК-100? Список адресов регистров плк-100 где взять.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lomtik Посмотреть сообщение
    Добрый день, ломаю голову над такой же проблемой, только кол-во контроллеров 203 и это не предел, должно быть более 500-т контроллеров ПЛК-100. Проект по диспетчеризации. С одного контроллера передаются 4 сигнала: 3 счетчика и сигнал пожарной сигнализации, итого пока около 800 переменных.
    800 переменных наш ОРС потянет без проблем. Только не советуем увлекаться маленькими периодами опроса, начните с 1000 мс, а потом уже пробуйте снижать.
    Ну а поскольку у вас Ethernet то запросы можно сделать подлиннее, одним запросом опрашивайте все ваши 4 тега.
    На странице загрузки версии на 32 тега, есть видеопримеры, по созданию конфигураций
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944

    Цитата Сообщение от lomtik Посмотреть сообщение
    Скачал инсатовский демо на 32 тэга. Подскажите, опыта маловато: как задать правильно тэги в модбасе для ПЛК-100? Список адресов регистров плк-100 где взять.
    Вот с этим у ПЛК100 не все просто. В PLC Configuration добавляете Modbus Slave, настраиваете на Modbus TCP. А затем начинаете добавлять теги.
    При этом конкретный Modbus адрес нигде не отображается, его нужно вычислить самостоятельно.
    Подробнее вам расскажут в техподдержке ОВЕН.
    В принципе если у вас всего 4 тега, то конфигурация будет несложная (скорее всего у вас 4 тега uint16).
    Спасибо.