Никто привода абб на плк овен не цеплял? Пытаюсь по модбасу передать регистр задания (40002) на частотнике все нужные лампочки мигают, плк показывает наличие связи, а результат нулевой.
Никто привода абб на плк овен не цеплял? Пытаюсь по модбасу передать регистр задания (40002) на частотнике все нужные лампочки мигают, плк показывает наличие связи, а результат нулевой.
по моему на всех ПСЧ кроме задания надо еще дискретный сигнал разрешения подавать, может в этом дело или поправить параметр отвечающий за внешнее управление
1103 - 8, 1101-1, адрес - 1. Единственное,-что смущает при не работающем частотнике лампочки rx, tx мигают, а при включении частотника (в любом режиме) rx светится непрерывно, а tx мигает.
Попробуйте подключиться чемто типа МОДБАС-тестера и посмотреть, как идет обмен.
Про адрес - я имею ввиду адрес МОДБАС регистра - Вы точно один указали?
Горение RX непрерывно говорит о наводках на линию, в первую очередь.
Да. 3-я функция для чтения, 1 адрес в адресном пространстве.
Процесс пошел, не ясно только в чем у него задание измеряется. Зависимость нелинейная получается.
У ПЧ обычно задание в каком-то др. виде. К примеру 50 Гц, это во внутреннем представлении
2000 или 4000 или 5000.
Если зависимость не линейная, может это какой нибудь PIC формат с плавающей запятой, который могли обрезать до 2-3 байт.
В инструкции-то, что написано?