Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ИП320 и RS485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Smile

    В общем заработало и даже менял сетевые адреса с панели, ну правда потом и в конфигураторе приходилость менять адрес Прибора. Но выявилось:
    1) вторую ТРМ с адресом 0 - не видит. Задаёшь другой видит.
    2) Не смотря на то, что указаны регистры измеренных величин - это Float 32, и , по идее, надо бы указывать в конфигураторе количесво регистров 2, на самом деле только с 1 регистром работает..
    регистры 0001 и 0002 пробовал в самом начале, фигня ...

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    В общем заработало и даже менял сетевые адреса с панели, ну правда потом и в конфигураторе приходилость менять адрес Прибора. Но выявилось:
    1) вторую ТРМ с адресом 0 - не видит. Задаёшь другой видит.
    2) Не смотря на то, что указаны регистры измеренных величин - это Float 32, и , по идее, надо бы указывать в конфигураторе количесво регистров 2, на самом деле только с 1 регистром работает..
    регистры 0001 и 0002 пробовал в самом начале, фигня ...
    Особо понравилось определение-фигня
    Нулевой адрес в модбас использовать на приборе это тоже вызвало улыбку.
    Панелька имеет несколько конфигураторов, насколько я помню в последнем есть галка что тип флоат, а указывается всегда первый регистр

Похожие темы

  1. RS485
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:22
  2. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 22:24
  3. Схема подключение ИП320 по RS232 и RS485
    от Shamray в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 23:36
  4. нестабильная связь ПЛК154-ИП320 по RS485
    от swg2you в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 18:08
  5. организация сети по Rs485 (плк, ип320, пк)
    от lsass в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:30