    Добрый день. Может не совсем в тему, но я не нашел другого места чтобы спросить. Делали диспетчеризацию. Выбор пал на ПЛК 100. Ничего заумного, сухие контакты устройств на дискретные входы ПЛК далее через выход ETHERNEТ и свичи к диспетчеру. Все заработало сразу... Но вот беда проработала эта система не долго. Умерли контроллеры причем оба сразу. Согласен бывает, купили новые, а старые сдали в сервис центр с просьбой выяснить причину. Два новых проработали месяц и тоже приказали долго жить. Думали может скачки напряжения, однако на одной фазе питания в соседнем шкафу, стоит контроллер Сименс, управление насосами котельной, так вот он работает до сих пор. Я уже голову всю сломал... как мне решить эту проблему??? Может стоит приобрести ПЛК с 24 - вольтовым питанием и внешний модуль питания???