А какая у вас вообще конфигурация системы?
У вас контроллеры будут рядом с компьютером, и будут опрашивать удаленные приборы, или как?
А какая у вас вообще конфигурация системы?
У вас контроллеры будут рядом с компьютером, и будут опрашивать удаленные приборы, или как?
Спасибо.
Щит с контроллерами будет стоять на расстоянии метров 10-15, точно не известно, соединение со скадой по изернету, к каждому контроллеру по rs485 подключены по два модема невод-5, а к каждому модему подключено по 9 модемов на скважинах, итого 36,(ближайшая скважина 500 метров, самая дальняя 5 км.) на каждой скважине стоит модуль мк110-224.8д.4р (управляет работой скважины) и МВ110-2А(расход воды и температура в щите, которые архивируются). И еще на проходную, которая расположена в метрах 300, будут передаваться состояния охранных датчиков на скважинах. Во второй очереди будет столько же скважин, но они будут начинаться с 5 км. и дальше, так что как там будет пока не знаю, еще не проектировали. Мы с женой и проектом занимаемся и программным обеспечением, а с коллегой еще и все это собираем.
По протоколу модбас рту так сегодня и не попробовал основательно, постараюсь завтра.
В нашем регионе уже реализованы два наших проекта, в одном поселке работает все на расстоянии до 9600метров, правда три скважины, в другом 6км. две скважины. В первом поселке по протоколу Dcon, во втором модбас ASCII, в обоих случаях плк100.
Последний раз редактировалось Максим79; 17.08.2012 в 23:25.
Не поленитесь - потратьте 5 минут, и о Вас узнают тысячи потенциальных заказчиков:
http://www.owen.ru/projects/?utm_sou...mpaign=project
Понятно.
Вообще в таких системах, лучше чтобы контроллер находился непосредственно рядом с модулями, а SCADA опрашивала его через радиомодем.
Это во-первых позволяет управлять оборудованием даже если связи с центром нет.
Во-вторых эффективно вести архивирование, даже при отсутствии связи. В MasterPLC очень легко реализуется архивирование в контроллере. У контроллера, на закладке "Настройки" включаете архивирование, и архивируемые данные в контроллере будут записываться во внутренний архив, а SCADA при каждом опросе будет забирать данные к себе (в свой архив). Поэтому даже если не будет связи несколько дней, потери данных не произойдет.
Спасибо.
Полностью с вами согласен, но на стадии проектирования заказчик пожелал радио, но государство как всегда денег выделило мало, вот и пришлось экономить на контроллерах, У нас хотят чтобы было как в Европе, а выходит как всегда.....
Последний раз редактировалось Максим79; 18.08.2012 в 13:50.
Ну вот наконец и поэкспериментировал с модбасом рту через Неводы. На столе все работает, и опрос входов и управление выходов. Не знаю правда как будет на большом расстоянии и через антенны. Скажу так же что надо менять не только таймаут порта но и модуля в Scade. Таймаут порта -1000, количество повторов - 6, таймаут модуля - от 80 и больше(лучше 100). В конфигурации Невода на вкладке управление передачей поставил галку на параметр(tl) - по таймауту после появления последнего байта, в значении поставил 10(то есть 10х10=100мс.), на вкладке дополнительно в параметр(td) записал - 0. Скорость эфира(br) 19200, скорость обмена(rs) 9600. Сам модуль в\в не трогал, т.е. настройки по умолчанию. Может кому то будет полезна информация.
Всем спасибо.
PS. Сколько не искал на форуме, ругаются на Невод и модбас рту. Поэтому я был введен в заблуждение.
Последний раз редактировалось Максим79; 20.08.2012 в 11:54.