Показано с 1 по 9 из 9

Тема: PLC 100 DCON master

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию PLC 100 DCON master

    Добрый день !
    Создал DCON мастер для модуля I-7024, четыре аналоговых выхода, настроил строку запроса, посылка по poll time 500 ms, вроде всё в порядке в статусе стоит 3, однако изменения выходного значения не происходит.
    При посылке фиксированной строки #030+05.75, значение изменяется
    нормально.
    В чём может быть дело.

    CoDeSys 2.3.9.9
    Target 2.05
    PLC-100K прошивка 2.05
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar DND.RAR (10.7 Кб, Просмотров: 29)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •