Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
Вот http://www.owen.ru/catalog/33502416 тут для модуля МВ110-8А указано что период оцифровки сигнала примерно 0,6 с (для использования в тепловой защите малопригодно).
а вот http://www.owen.ru/catalog/17971350 для ПЛК160 - 15+-2 мс (отличный вариант).
Но вот объясните мне как Вы на вход ПЛК160 будите подавать значение тока? и расскажите пожалуйста, что нибудь о измеряемых токах, нагрузках и тд.
У меня модуль не -8А, а -8АС, у него http://www.owen.ru/catalog/83756897 указано Период обновления результатов измерения по каждому каналу, мс 5 ± 2 %, так что здесь вопрос будет в скорости RS-485. Поскольку длина кабеля небольшая и устройств всего 2 (плк и модуль), то скорость я поставил 115200.
Плюс в 8АС в разных регистрах есть данные от разного времени, возможно это тоже надо использовать.

На аналоговые входы ПЛК и МВ110 я подаю унифицированный токовый сигнал 4..20 мА от измерительного преобразователя.
Нагрузки и токи будут различные , от 0,5 до 400 А, потребители тоже различные - от лампочки (резистивные) до насосов и вентиляторов (индуктивные), для каждой нагрузки будет различная уставка предельного допустимого тока.