Тема: программная эмуляция тепловой токовой защиты

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте, Barboris.
    Цитата Сообщение от Barboris Посмотреть сообщение
    Чем ток больше - тем быстрее разомкнется. Например так:

    Ток | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
    -----------------------------------------
    Время(c) |7,3 | 1,7 | 1 | 0,75|0.6 |0.5

    Значения токов будут заводиться через МВ110-8АС (или есть смысл в МЭ110?)
    У меня к Вам тогда вопрос: чем оцифровывать значения токов будите? Ведь из Вашей таблички видно, что необходимо оцифровывать не реже чем 0,1 с.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Barboris.

    У меня к Вам тогда вопрос: чем оцифровывать значения токов будите? Ведь из Вашей таблички видно, что необходимо оцифровывать не реже чем 0,1 с.
    Вот здесь тоже вопрос - с какой скоростью будут обновляться данные, если в RS-485 будет ПЛК160 и МВ110-8АС (1 модуль, больше ничего), причем часть токов будет с входов ПЛК, а часть - с МВ110.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barboris Посмотреть сообщение
    Вот здесь тоже вопрос - с какой скоростью будут обновляться данные, если в RS-485 будет ПЛК160 и МВ110-8АС (1 модуль, больше ничего), причем часть токов будет с входов ПЛК, а часть - с МВ110.
    Вот http://www.owen.ru/catalog/33502416 тут для модуля МВ110-8А указано что период оцифровки сигнала примерно 0,6 с (для использования в тепловой защите малопригодно).
    а вот http://www.owen.ru/catalog/17971350 для ПЛК160 - 15+-2 мс (отличный вариант).
    Но вот объясните мне как Вы на вход ПЛК160 будите подавать значение тока? и расскажите пожалуйста, что нибудь о измеряемых токах, нагрузках и тд.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Вот http://www.owen.ru/catalog/33502416 тут для модуля МВ110-8А указано что период оцифровки сигнала примерно 0,6 с (для использования в тепловой защите малопригодно).
    не внимательно читал вопрос :-( Для МВ110-8АС http://www.owen.ru/catalog/83756897 период оцифровки нормальное - "5 ± 2 %"
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Вот http://www.owen.ru/catalog/33502416 тут для модуля МВ110-8А указано что период оцифровки сигнала примерно 0,6 с (для использования в тепловой защите малопригодно).
    а вот http://www.owen.ru/catalog/17971350 для ПЛК160 - 15+-2 мс (отличный вариант).
    Но вот объясните мне как Вы на вход ПЛК160 будите подавать значение тока? и расскажите пожалуйста, что нибудь о измеряемых токах, нагрузках и тд.
    У меня модуль не -8А, а -8АС, у него http://www.owen.ru/catalog/83756897 указано Период обновления результатов измерения по каждому каналу, мс 5 ± 2 %, так что здесь вопрос будет в скорости RS-485. Поскольку длина кабеля небольшая и устройств всего 2 (плк и модуль), то скорость я поставил 115200.
    Плюс в 8АС в разных регистрах есть данные от разного времени, возможно это тоже надо использовать.

    На аналоговые входы ПЛК и МВ110 я подаю унифицированный токовый сигнал 4..20 мА от измерительного преобразователя.
    Нагрузки и токи будут различные , от 0,5 до 400 А, потребители тоже различные - от лампочки (резистивные) до насосов и вентиляторов (индуктивные), для каждой нагрузки будет различная уставка предельного допустимого тока.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barboris Посмотреть сообщение
    На аналоговые входы ПЛК и МВ110 я подаю унифицированный токовый сигнал 4..20 мА от измерительного преобразователя.
    Сколько время преобразования из переменки в унифицированный токовый сигнал.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Похожие темы

  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. программная перезагрузка плк
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 05:58
  3. Быстродействие токовой защиты БУСТ2.
    от Алексей Евсеев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 15:19
  4. управление тепловой обработкой жбк
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 15:17
  5. Тепловой насос
    от Карат в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •