А мне видится такой вариант защиты- вычисляем разницу между макс.допустимым током и текущем значением ,если есть превышение текущего значения над макс. ,то начинаем суммировать эти разницы по методу скользящего окна и находить среднее значение ,одновременно запускаем таймер с задержкой включения мин.времени срабатывания защиты.вычисляем обратное значение суммы разниц ,умножаем на коэффициент и полученное значение делаем уставной для второго TON (таймера) .Соединяем выход 1 TON со входом 2TON -получаем на выходе сигнал с задержкой обратно пропорциональной среднему значению превышения значения тока над уставкой (порог защиты). Попробовал данный алгоритм реализовать на ПР 114-работает.Можно добавить задержку на выключение защиты либо фиксированную ,либо вычисленную аналогичным образом.