Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Прощу помощи. Единичная задача в 2х частях. Самому не осилить.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    вообще то барботирование паром уменьшит срок службы емкостей, поставте модуль ГВС и управление на той же ПР чтоб отрывать входные выходные клапаны в требуемую емкость. Сэкономите на паре больше чем обойдутся затраты, также не надо следить за средней температурой, жидкость уже будет подаваться с заданной температурой