    Реальных данных нет, т.к. контроллер у монтажников, и подключусь я к нему лишь через несколько дней. Вот скриншот на рандомах и синусоидах:



    А вот эта установка, но изображённая мною же для мнемопанели на шкафу управления:



    Так сильно они отличаются потому что у них совершенно разные задачи. Первая используется постоянно при работе, вторая — наладочная.

    Рабочая более информативна для знакмого с установкой оператора, т.к. использует эффективные именно для передачи состояния средства: фигуры меняют не только цвет, но и форму, а «трубы» раскрашиваются по графу в соответствии с положением клапанов (серый — изолировано, штрих — выход в атмосферу, голубой — изолировано и откачивается насосом [на снимке нет]). Яркий цвет в этой схеме используется только для обозначения аварийных ситуаций: красные знаки вопросов показывают, что блок находится в некорректном состоянии в данный момент, а красная мигающая обводка (на снимке нет) говорит о том, что сбой блока зафиксирован контроллером как авария. Когда всё нормально, то ярких цветов, анимаций и других отвлекающих вещей нет. Поэтому оператор знает, что если что-то ярко загорелось и, тем более, замигало, то возникла проблема. Дополнительно есть два уровня звуковой сигнализации на компе и на шкафу управления. Площадь экрана не расходуется, например, под кнопки типа «закрыть/открыть» — используются меню. И, например, просто так убить железяки открытием/закрытием в ней нельзя, т.к. действия оператора анализируется на графе (то есть проверяются любые комбинации), и недопустимые операции вроде напуска воздуха в разогретый паромасляный насос блокируются.

    Почти диаметрально противоположна наладочная схема. В ней делается различие между клапанами и вентилями, применяются традиционные обозначения, для индикации используются яркие красные и зелёные светодиоды (что допустимо, т.к. эта схема не показывает сбои), и конечно, у каждого элемента свои кнопки. Для сравнения эта же схема, нарисованная другим сотрудником до того, как работу поручили мне:



    Неудачные пропорции и компоновка задавили внятность. При этом вписывались оба варианта в одну и ту же панель.

    Но в первом посте я говорил не совсем об этом, а вот о чём:



    Я не буду распинаться по каждой схеме. Они просто перегружены фигнёй, которая не имеет никакого отношения к делу и никак не помогает разобраться в ситуации. Особенно веселит логотип компании в углу — да, оператор должен знать своих героев.
    Последний раз редактировалось Yegor; 01.08.2012 в 12:29.

Похожие темы

  1. Нужны схемы подключения ОВЕН ПЧВ в векторной графике :eek:
    от Леонид в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 11:50
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 17:29
  3. насчет схемы
    от Dimasjan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 07:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •