Неужели за 20 тыс. руб. нельзя изготовить прибор который нормально будет крепиться на динрейку? Плк 308 зафиксировать на штатном креплении не удалось.
Неужели за 20 тыс. руб. нельзя изготовить прибор который нормально будет крепиться на динрейку? Плк 308 зафиксировать на штатном креплении не удалось.
Уточните что именно не получается? ПЛК не крепится вообще, не удается защелкнуть или он просто ездит по дин рейке?
Не удается защелкнуть.
Защелка сделана таким образом что она сработает если толщина дин рейки <=1мм. На 0.8 садится легко.
Какой толщины у вас DIN-рейка?
Во вложение фото (один архив разбит на части)
DIN рейка у Вас от IEK.... или там исчо какого нить китайского производителя....вот они как раз и 0,8 мм...а бывает вообще 0,6 мм...все гуляет
а DIN рейка от Шнайдера имеет толщину 1,2 мм и очень жесткая, оссобенно такие которые на стойках в комплектных шкафах, они имеют сечение буквы Х на боку....к ним устанавливаются не только по фронту, но и по тылу устройства типа кабельных распределительных блоков....
Так что нужно читать стандарты по DIN рейке
PS добавлю, что при плотном монтаже в шкафах может имеет смысл делать защелки не только снизу устройств, но и сверху?
Типа при замене будет удобнее...
Совершенно справедливое замечание. Эта проблема характерна почти для всех изделий “ОВЕН” с установкой на DIN-рейку. У меня то же самое было с ПЛК110. ПЛК удалось установить после того, как подточил бобышку на днище кожуха. АС4 ставится на рейку, но болтается. А вот с импортными изделиями все прекрасно, и ставятся легко, и держаться надежно. Вывод: надо более точно проектировать и изготовлять пресформы.
Продукция фирмы шнайдер и омрон отлично устанавливается на любую динрейку, в том числе и иек. Вопрос не в том, что плк болтается, а в том что его чтоб одеть надо минимум на 2 мм обтачивать. Может дело не в бобине?
Перепаял очередные конденсаторы на плк100-24, контроллеру и двух лет нет. Хорошо конденсаторы уже всегда с собой вожу. Плохо, что ресурс плк 2 года.
Последний раз редактировалось SBER; 01.08.2012 в 19:47.