Ошибка связи(#0) ''произошло отключение''-ПЛК63 когда питания вкличаю она работает до этого все нормально подключалась программу заливал.Сейчас контроллер работает заложенной в нем программой но связь с ПК не хочет не могу понять
Ошибка связи(#0) ''произошло отключение''-ПЛК63 когда питания вкличаю она работает до этого все нормально подключалась программу заливал.Сейчас контроллер работает заложенной в нем программой но связь с ПК не хочет не могу понять
Обрыв в КС1
в КС1 белый провод был отпаянный я его обратно запаял все прозвонил в норме еще какие могут быть проблемы
1) Еще раз убедитесь, что кабель у вас рабочий. Если есть мультиметр, прозвоните его.
2) Кабель КС1 к ПЛК 63/73 необходимо подключать только обесточенному контроллеру. Это связано с тем, что в момент загрузки ПЛК диагностирует подключен ли к нему кабель. Если подключен, то он данный порт переводит в режим программирования, если нет, то данный порт используется для работы с устройствами.
3) Еще раз проверьте параметры связи в среде программирования.
Все три провода которые запаянные проверил прозвонил проблема со связью по любому выходит
спасибо всем кто откликнулись версия прошивки была старой а таргет файл был новый версий из за этого мозги хавал
Можно поподробней? Как прошивка и таргет могут быть препятствием для связи? Если есть несоответствие - кодесис сообщит, но для этого он связаться с плк должен.
Вот это вот примечание с указанием причины бы да в РП по контроллерам.
А то обычно, ком на юсб, его выдергиваешь коммутируешь все это дело, потом в юсб втыкаешь. А оно не пашет.
Полгода назад делал, а запускать только вот сейчас нужно.
Помню что что-то изыскивал на форуме по этому вопросу, а что именно, не помню. В РП просто указано что на выключенные нужно коммутировать, но оно обычно оба устройства выключать лень.
Вот тут вот повторно разузнал чего к чему.