  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Ошибка есть .Вот только при нулевых уставках в таймерах и генераторе время будет равно циклу ПР ,а не установленному мин.значению 0,001сек.В симуляторе все будет ОК ,а в железе??? Красивый результат ,не всегда правильный .Нужно еще доработать .Вообще симулятор не очень годится для проверки временных функций.Так если сделать обратную связь на инверторе (генератор) ,то в симуляторе его значение меняется каждую миллисекунду ,а в железе частота будет равна времени цикла ПР и зависит от проекта 2-50мс.
    Последний раз редактировалось rovki; 27.07.2012 в 22:41.