U1 = 30
U3 = -1
t1 = время, на которое вы хотите чтобы разомкнулось реле
INP = 2
ind = 1
sel1 = 1
dir1 = 3
set1 = 6
sel2 = 1
dir2 = 3
set2 = 2
При таком сочетании параметров реле будет размыкаться при уставках кратных 30, но при условии, что вы будете подключать нагрузку не нормально-разомкнутым контактам 3-4, а к нормально-замкнутым 4-5. Для того чтобы обеспечить отсутствие питания на нагрузке при выключенном приборе, нагрузку рекомендую пропустить через два реле 4-5 и 6-7.