Показано с 1 по 9 из 9

Тема: 4 панели 1 контроллер

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Нигде, часом, не видели внятное описание про адреса 248-255 ?
    про 248 не видел. про остальные всё просто
    Групповая передача ведомым устройствам с адресами
    250 (FAh) от 01 до 09
    251 (FBh) от 10 до 19
    252 (FCh) от 20 до 29
    253 (FDh) от 30 до 39
    254 (FEh) от 40 до 247
    естественно эти адреса и нулевой только для команд записи (05h, 06h, 0Fh, 10h).

    Ну так переспросить же можно. Адресная ведь
    так и при широком вещании вы всё равно отдаёте запросы на чтение, и кстати экономите время на тайм аутах. без дополнительных строк в своём коде.
    Это не мой метод
    при включении панели она автоматом схватит первый целый запрос, достаточно пропустить несколько ответов от неё после тайм аута, это проще чем городить код при адресной записи
    Последний раз редактировалось BETEP; 26.07.2012 в 09:04.

Похожие темы

  1. сетевой контроллер
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:53
  2. Перезагружается контроллер при подключении панели СП270
    от mikola_wow в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 13:56
  3. Контроллер не отвечает
    от Aleksey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 13:31
  4. контроллер что то умер
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 11:52
  5. Контроллер регулирования
    от mRATs в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •