Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,602

    По умолчанию

    я смотрел на этот рисунок http://www.owen.ru/forum/attachment....7&d=1342880592
    Реле протока всегда должен быть замкнут, это обеспечивает ЭК2 и если он сухой, нет смысла включать насос.
    Реле давления тоже насколько я понимаю если не замкнут, значит не будет подачи жидкости на насос, зачем тогда насос включать.
    Мои изменения по выходам будут актуальны если насос центробежный, он работает "на себя" когда выход насоса закрыт
    А лучше наверное сперва открыть ЭК1 и ЭК4, а насос отдельно немного погодя
    Последний раз редактировалось capzap; 24.07.2012 в 11:25.

  2. #2

    По умолчанию Водонапорная башня

    Блок управления насосом водонапорной башни.
    Недорогой вариант.

    Работает.
    В качестве Датчика MIN-MAX стоит ЭКМ
    Насос работает через SMD LENZE - чтобы воздух не хватал.