Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
не мешало бы схему представить, по каким портам плк слушают по каким отправляют
Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
если только один порт на прием и передачу, то тогда как плк определяют, что настала их очередь передавать в сеть, а если одновременно два посылают инфу, что примет третий? И что будет если инфа предназначалась кому то из двух первых? Схему организации связи все же опишите
в библиотеке codesys есть мануал netvarUDP (Сетевые переменные (обмен данными между несколькими контролерами)) мы создали две папки read и write при работе двух плк идет стабильный обмен данными как на основе этой схемы подклюсить третий плк