то есть тут как бы две системы -1-это поддержание уровня воды в баке заполнения насоса.
2.-система подачи воды (тушение)
Тогда нужен еще сигнал для запуска системы пожаротушения или с датчика или кнопкой .Это вход 3?Тогда куда подключается реле протока?Входа то есть лишние (что значит не помещается?)
У вас выход 3 и 4 совершенно одинаковые -разные триггера ,а управление одинаковое ,значит один из выходов можно убрать ,а включать через разные пускатели .Тогда появится выход .
выключение системы по входу 8 (ручное) или по сигналам с датчиков ,да?Укажите состояние всех клапанов без питания.
я не спец в системах пожаротушения ,поэтому подробнее описывайте процессы.А то я не пойму -насос для заполнения резервуара или тущения из резервуара ,тогда почему реле давления на входе насоса![]()
Резервуар герметичен?
(Меня зовут Анатолий)




)
Ответить с цитированием