Модуль I7065 или M7065? Планируете работать по ModBus или DCon?
Модуль I7065 или M7065? Планируете работать по ModBus или DCon?
Модуль I 7065
Про неграмотность -
каждая линия минимум километр.
там все линии заведены в 485 разветивитель тоже ICP не помню модель.
каждая линия через грозозащиту.
В настоящее время это работает. Просто необходимо изменить функционал.
Вопрос был в том, что будет ли ПЛК100 работать с 6ю модулями не Owen.
Можно ли допустим еще пару модулей прикрутить?
По какому протоколу лучше работать?
Если есть разветвитель RS-485, то это совсем другое дело, сразу надо было про это написать.
Вопросы остались те же и добавились:
1. Будут ли нормально работать с ПЛК100 6 шт модулей ICPCON I7065 ?
2. По какому протоколу лучше их настраивать?
3. Подскажите какую либо готовую панель индикации с 6...18 светодиодами.
4. если к контроллеру в дальнейшем подключать другие модули ввода-вывода, например ОВЕН МУ110-16К, не будет ли система работать неустойчиво?
Люди опытные отзовитесь плиз.
Если хотите в дальнейшем наращивать систему, возьмите 110 с двумя rs485. Если что можно будет по двум линиям раскинуть.