Здравствуйте Андрей.
Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
Вопрос, если на триста метров проложена витая пара 6пар в кабеле, возможно ли по мимо RS 485, одну пару в этом кабеле использовать от счётчика воды импульсный выход (геркон) вторичный прибор теплосчётчик за 300 метров
а может оцифровать поместу? и далее в готовый RS485? Так работать точно будет лучше!
На расстояние 300 метров настоятельно рекомендую использовать техпроводную схему подключения (три проводника от датчика до прибора). При этом следует учесть, что если Вы используете в витой пере (например: бел-син+син) только одну жилу (бел-син) то этот проводник будет подвержен влиянию другой жилы! Таким образом ток синей жилы будет вносить погрешность в измерения. Что бы этого избежать необходимо использовать пару (Например: бел-син+син) как один проводник и таких пар нужно три для корректной работы системы измерения.
Еще одним положительным фактором в этом случае является снижение сопротивления линии подключения термометра сопротивления, что очень даже в Вашем случае немаловажно.