Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43

Тема: ТРМ151-01 Регуляторы

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Я, конечно, понимаю, что меня скоро с форума будут выпиливать, но, уважаемые, где обещанные ответы?
    Естественно, инж. техподдержки приходит масса запросов за день как по е-мейлу, так и по телефону, но, е-мое...
    Пользователи же недовольны (а именно я).

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Так все же, есть возможность создать подобную конфигурацию?
    Или же нет? Будет ли ответ?

  3. #13

    По умолчанию

    Извините за задержку, Ваш вопрос сложный, и требует тщательной проверки. Мы тестируем возможность создания такой программы на приборах ТРМ151 с разной прошивкой. В течении 2-х часов будет ответ.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Прибор с такой модификацией может работать нестабильно ( в новых каталогах мы убрали описание этой возможности), да и с появлением ПЛК необходимость в таких конфигурациях отпала.
    Напишите пожалуйста какого года прибор.

    Если вы всё равно хотите реализовывать эту возможность на вашей прошивке 2.24, то:
    В данном приборе к отдельным программам регуляторы не задаются, они задаются к конкретным шагам. На приборе можно задействовать 3-4 регулятора, но работать они будут на 1 выходной элемент. Второй выходной элемент останется незадействованным. Записывается эта модификация следующим образом:
    1) Проведите инициализацию прибора и запишите 1 конфигурацию( чтобы сбросить всё на заводские настройки)
    2) Проведите повторно инициализацию
    3) Далее задаем сами конфигурацию 11 (этой конфигурации нигде нет, вы её создаёте сами)
    4) Далее в параметре n.Ch записываем либо 3 либо 4 канала ( всегда, после каждого шага записываем данные в прибор, если что-то не пишется, стираем всё дерево (вычислителей, регуляторов и тд.) и записываем по новой)
    5) Включаем каналы во вкладках канал №1…3 либо №1…4.
    6) Далее переходим на вычислитель. Ставим во всех 3…4 вычислителях «повторитель» в CAL.t. И во входе №1 пишем вход датчика, например 1( количество аргументов тоже 1)
    7) Во всех регуляторах задаем «Коммутатор 1» в OD.tP. И соответственно параметры регулятора которые вам нужны.
    8) В коммутаторе №1 Задаем:
    - № регулятора подключенного к входам коммутатора, например с 1…4.
    - Подключаем ПС и указываем его номер, например 1.
    - Далее задаете на каких шагах работают эти 4 входа коммутатора.
    9) В ПС задаете тип работы (то есть холодильник-нагреватель ), путем записывания в nPC 1 или 0 для холодильника и нагревателя. Подключаем соответвенно БИУМ в параметрах PCP.i
    10) В БИУМ задаем выходной элемент подключенный к нему в параметре OP( например первый в первой ссылке). Ставим тип исполнительного механизма в SE.P( 2-х позиционный для нагревателей).
    11) Задаем уставки в программах и шагах и подключаем вычислители.
    12) Задем логику перехода шагов (по времени либо по достижению уставки)
    13) Задаем тип датчиков во вкладке «Входы».

  5. #15

    По умолчанию

    Прибор выпуска 2011. ПО2.24
    Второй выходной элемент останется незадействованным
    Нужно 2 полноценных рабочих канала, на 2 нагревательных элемента.
    В n.Ch значение больше 2х не прописывается, как ни стараюсь.
    с появлением ПЛК необходимость в таких конфигурациях отпала
    Он стоит в 2 раза дороже.
    к отдельным программам регуляторы не задаются, они задаются к конкретным шагам
    Ещё лучше - более точная настройка, была бы
    Похоже, что это можно сделать только обновлением-доработкой прошивки, может всё-таки как-то реализуется?
    Прибор будет еще актуален долгое время, почему бы не доработать его функционал, который тем более изначально закладывался?
    Последний раз редактировалось Dwitty; 13.07.2012 в 12:56.

  6. #16

    По умолчанию

    А вы где территориально расположены? Нет ли возможности приехать к нам в техподдержку?

  7. #17

    По умолчанию

    Украина...
    Последний раз редактировалось Dwitty; 26.07.2012 в 17:02.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А, собственно, зачем приезжать? Чем это поможет?

  9. #19

    По умолчанию

    тоже интересно?

  10. #20

    По умолчанию

    Нужно задействовать в прошивке все 8 каналов, как описывал выше, сделать 2 из 8-ми активными по выбору, остальные 6 как дополнительные, для подключения их вычислителей, регуляторов и т.п. к этим 2-ум активным...как и должно в принципе быть
    Последний раз редактировалось Dwitty; 14.07.2012 в 14:57.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 151-01 Регуляторы
    от Станислав31 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 11:26
  2. PID регуляторы в ПЛК 110-60 и т.д.
    от Евгентий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 14:44
  3. плк и регуляторы в них
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 15:53
  4. регуляторы в плк
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх