ПЛК100 не имеет на борту аналоговых входов и интерфейс, поддерживающий HART протокол, поэтому единственная возможность для связи - это использовать импульсно/частотный выход расходомера. Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход ПЛК100 может составлять 10 кГц при применении аппаратного счетчика и обработчика энкодера. Но что из этого получится в данном конкретном случае большой вопрос. Попробуйте для начала подключить один расходомер к ПЛК100 через частотный выход, напишите простенькую программку и оцените результат.