Здравствуйте. Может кто нибудь подскажет, пояснит, как организовать опрос ПЛК110-32 из opc-сервера? использую owen opc-сервер, протокол ModBus. Связь осуществляется через RS-485. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Может кто нибудь подскажет, пояснит, как организовать опрос ПЛК110-32 из opc-сервера? использую owen opc-сервер, протокол ModBus. Связь осуществляется через RS-485. Заранее спасибо.
читал. я не могу разобраться, как и где найти адреса входов и выходов ПЛК, чтобы затем забить их в opc-сервер, чтобы они опрашивались сервером и скадой соответственно.
а на любом плк входа и выхода не входят в флаги и регистры модбаса, для этого надо осуществить их транзит. Читайте http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf на предмет как организовать модбас слейв, далее именуете необходимые фиксированные каналы и в программе присваиваете их соответствующим флагам и регистрам созданного модбас слейва
Спасибо большое, буду разбираться =))
а в орс-сервере указывать идент. модуля, идент. узла или ID канала? или может что то другое? вот этого не могу понять.
вот собственно как все настроено.
А как мне собственно тогда опрашивать модуль ввода, с которого и идут данные о температуре? создать модбас мастер внутри модбас слэйва?
жаль, ведь задача стоит именно такая: ПЛК мастер для модуля ввода, скада - мастер для ПЛК, и все это нужно увязать по 485.
как ни странно, это не лабораторная, а вполне реальный проект, который необходимо выполнить с минимальным количеством аппаратуры =)
тогда почему Ethernet не котируется, расстояние что ли слишком большое. И если речь о минимальном количестве устройств, тогда зачем ПЛК, если модуль можно напрямую опросить