Такой вопрос ещё. В ОРС-сервере пременная типа "INPUT". Пытаюсь изменить тип доступа с "ReadWrite" на "ReadOnly". Не получается. Это нормально ?
Такой вопрос ещё. В ОРС-сервере пременная типа "INPUT". Пытаюсь изменить тип доступа с "ReadWrite" на "ReadOnly". Не получается. Это нормально ?
InputRegisters - это раздел регистров только для чтения. Чтение идет функцией 0х04
http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus#...BD.D1.8B.D1.85
Используйте HoldingRegisters.
Спасибо.