Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
Было как то на объекте. У заказчика термопара, но какая ни кто сказать не может. Бирки нет, документов нет.
Сделали просто. Закипятили в эл.чайнике воду. В кипящую воду датчик. И на приборе простым перебором кодов подобрали нужный. Проверили правильность кода льдом. Небольшую погрешность в измерении компенсировали сдвигом характеристики датчика (параметр b1-1).
Огромное спасибо народ,но я уже разобрался,всего лишь был плохо обжат контакт алюмель,электрик уволен) Правда инструкция тоже в заблуждение вводит,когда по таб ищешь тха и видешь свое значение (05),то напротив видно заводское (01),а на деле оно 4,ну и думаешь,мол что то не так делаешь,короче ,люди спасибо ВСЕМ,кто отозвался еще раз!