Здравствуйте
Цитата Сообщение от fil_love_ Посмотреть сообщение
индикация гаснет но насос работает....пробовал скидывал провод с крнтроллера который дает напругу на катушку насоса....насос остан а напруга идет с контроллера
Проверьте к которому входу подключен контроллер, если перекидной контакт перепроверьте схему подключения.

Отключите провода идущие к насосу, остановите программу в ПЛКххх (шифт+ф8 или из меню кодесис) и из ПЛК-конфигурации (в кодесис) включите выключите "неисправный" выход. Убедитесь тестором, что выход включается/выключается. Потом отпишитесь что да как.