  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fil_love_ Посмотреть сообщение
    ... а не всего чего попало.что за регистр с адресом 51?что за маски?дайте ссылочки пожалуйста!!сроки горят надо обьект сдавать....люди пожал пишите кто что знает киньте рисунки!!!просто первый раз работаю в кодесис!
    Именно не всего, что попало. На каждый модуль нужно читать РЭ, там как правило все написано.
    Для модуля МУ110-8К способ управления выходами зависит от того, нужен вам ШИМ или нет. Если нужен, то производится индивидуальное управление каждым выходом через регистры с 0 по 7, если не нужен ШИМ, то групповое управление с записью состояния через маску.
    Для этого в регистр 50 пишется 16-битное число, 8 младших разрядов которого соответствуют 8 дискретным выходам прибора.
    Все это написано на стр. 40 РЭ.
    Тип данных INT16должен навести вас на мысль, что нужен регистр (то есть 16 бит) а РЕАЛ в общем-то совершенно не при чем.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2011
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Во вложенном файле конфигурация на ПЛК-160 (на 110 переделаете сами) и два модуля - дискретного ввода мв 110-16дн, модуля дискретного выхода му 110-8р. Регистры и адреса смотрите во вкладке -конфигурации ПЛК-Register input module (VAR) или Register output module (VAR)-параметры модуля. Они там меняются а не просто так написаны. Под свои модули создавайте по аналогии. Сам в первый раз был в такой-же ситуации, спасибо форуму помогли.
    Вложения Вложения

  3. #13

    По умолчанию

    спасибо всем за помощь....создал маску все включается как надо....вопрос в следующем после того как включаю допустим кнопку срабатывает дискрет выход....все бы хорошо но после выключения цепь обрывается и дискрет выход должен отключиться....но он постоянно остоется включенным...хотя индикаторы на му100 гаснут....подскажите как сделать чтоб диск вых отключ!!!
    Вложения Вложения

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2011
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    У меня в режиме эмуляции все работает. Как видите что выход остается включенным?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Коля О Посмотреть сообщение
    У меня в режиме эмуляции все работает. Как видите что выход остается включенным?
    у меня тоже в режиме эмуляции все работает....но при зашивке в контроллер проги делаю старт, и включаю Autoupr срабатывает дискрет выходы do1a5.0 do1a5.1 и do1a5.2.но при выключении Autoupr дискрет выходы остаются включенными хотя индикаторы на контроллере гаснут...может нужно еще че нить прописать чтоб в регистр заносился сброс....или че нит еще?

  6. #16

    По умолчанию

    смысл прост.....допустим уровень воды поднялся , замкнулся дискрет вход подав команду на включение насоса.....насос завелся вода стала опускаться и датчик срабатывает что воды ниже норм.....отключает диск вход а за ним соответ и выход.....индикация гаснет но насос работает....пробовал скидывал провод с крнтроллера который дает напругу на катушку насоса....насос остан а напруга идет с контроллера...хз что делать...capzap и др выручаите!!!!

  7. #17

    По умолчанию

    Для того, чтобы реально помогли, нужно четче формулировать, и не бежать впереди паровоза, а продвигаться мелкими шажками, каждый из которых должен быть понятен. Вроде начинали разбираться с модулями дискретного ввода и вывода и вдруг потом перекинулись на насос и датчик и т.д.
    Давайте по частям.
    Определитесь, с чем вы хотите разобраться, с программой или с обменом данными, одно разжуем, потом второе, потом третье и т.д.
    Если с обменом, то продолжаем с того места, на котором остановились, если с входами и выходами контроллера, то опять давайте определимся, какие у контроллера выходы, что к ним подключено, КАК подключено, и на какие светодиды вы смотрите. Проверить правильность подключения внешних устройств (датчик и насос) можно и нужно БЕЗ программы, которая что-то делает. Создайте пустую программу, например для ST это будет точка с запятой, Для FBD одна цепь, в которую можно написать TRUE, и так далее для других языков, которые вам милы.
    Дальше, грузите такую программу в контроллер, и запускаете ее, а на странице конфигурации при этом можно будет увидеть, как состояния входов и выходов контроллера передаются в программную среду.
    Там напротив каждого входа и выхода появятся квадратики. Если активировать вход, то квадратик напротив него становится синим, дезактивировать -становится опять белым. И одновременно на контроллере загоается светодиод.
    Для выходов: если щелкнуть мышкой по квадратику напротив выхода, то выход активируется, соответственно, на контроллере загорается светодиод и если выход релейный, то щелкает реле. Если повторить щелчек мышью, то выход отключается, светодиод гаснет, квадратик становится белым.
    Дальше можете подключить свой насос и датчик, и повторить действия.
    Если насос включается и выключается, то все в порядке, если включается и НЕ выключается, значит ищите проблему в схемах подключения.
    Потом вернемся к программе, а точнее, к определению имен переменных в конфигурации.

  8. #18

    По умолчанию

    Здравствуйте
    Цитата Сообщение от fil_love_ Посмотреть сообщение
    индикация гаснет но насос работает....пробовал скидывал провод с крнтроллера который дает напругу на катушку насоса....насос остан а напруга идет с контроллера
    Проверьте к которому входу подключен контроллер, если перекидной контакт перепроверьте схему подключения.

    Отключите провода идущие к насосу, остановите программу в ПЛКххх (шифт+ф8 или из меню кодесис) и из ПЛК-конфигурации (в кодесис) включите выключите "неисправный" выход. Убедитесь тестором, что выход включается/выключается. Потом отпишитесь что да как.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. как связать плк100 с тэм-104
    от Анзаур в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 11:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 16:59
  3. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
  4. как связать 5 - плк-ип320-мва + один пк
    от Sunnytommi в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 08:26
  5. связать два контроллера
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 15:38