Страница 74 из 161 ПерваяПервая ... 2464727374757684124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1712

Тема: Области применения ПР114

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    314

    По умолчанию

    Из аналоговых выходов конфигурировал только АО8, остальные не трогал. По умолчанию они стояли как аналоговые. Если все стоят как аналоговые, то проект записывается в ПР114. Как только АО8 ставлю как дискретный ШИМ - уже не записывается. Ставлю все (4 выхода) как дискретный ШИМ - тоже не записывается

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Работает, похоже, только с релейным выходом ...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    314

    По умолчанию

    Звонил в техподдержку, общался с Марком. Понял так, что в ПР114 выходы Q5 - Q8 могут работать в режиме ШИМ если на заводе аппаратно сконфигурированы как дискретные, т. е. имеющие выходной элемент типа Р, К, С, Т . Про Р забудем, но с электронным ключевым элементом должно работать ШИМ. Что мешает аналоговым выходам (и, у) переключаться с частотой ШИМ сказано не было. Буду искать "окольный путь"

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    В приборе дополнительно надо сконфигурировать режимы выходов.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    314

    По умолчанию

    Из аналоговых выходов конфигурировал только АО8, остальные не трогал. По умолчанию они стояли как аналоговые. Если все стоят как аналоговые, то проект записывается в ПР114. Как только АО8 ставлю как дискретный ШИМ - уже не записывается. Ставлю все (4 выхода) как дискретный ШИМ - тоже не записывается

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Надо разработчиков трясти. Про ШИМ толком никакой информации нет

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Сделайте макрос, который выдаст на аналоговые выходы прямоугольные импульсы тока.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,157

    По умолчанию

    Работает только с дискретным выходом.макрос сделать просто.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 24.12.2013 в 17:38.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    314

    По умолчанию

    Спасибо всем за участие. Была мысль использовать макрос и дискретный выход для ШИМ. Но это надо выпаять реле и самому соорудить ключевой выходной элемент. Можно подать ШИМ импульсы на аналоговый выход (что я и сделал). Но у меня ПР с выходами 4-20 мА. Это надо еще городить схему для корректного управления ключевым транзистором, чтобы он был закрыт при токе 4 мА. Хотелось бы все сделать "без паяльника", чтобы в дальнейшем монтажники могли без проблем эту схему повторять. Основное назначение - управление светодиодными лентами в доме. Т. к. спешки никакой нет, то решил заказать ПР114 с аналоговыми выходами в виде ключей "Т" и к ним твердотельное реле постоянного тока.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,462

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за участие. Была мысль использовать макрос и дискретный выход для ШИМ. Но это надо выпаять реле и самому соорудить ключевой выходной элемент. Можно подать ШИМ импульсы на аналоговый выход (что я и сделал). Но у меня ПР с выходами 4-20 мА. Это надо еще городить схему для корректного управления ключевым транзистором, чтобы он был закрыт при токе 4 мА. Хотелось бы все сделать "без паяльника", чтобы в дальнейшем монтажники могли без проблем эту схему повторять. Основное назначение - управление светодиодными лентами в доме. Т. к. спешки никакой нет, то решил заказать ПР114 с аналоговыми выходами в виде ключей "Т" и к ним твердотельное реле постоянного тока.
    Добрый день. Если у Вас уже есть ПР 114 с токовым выходом, попробуйте использовать твердотельное реле с управляющим сигналом 4-20ма.
    Ссылка вот. http://www.roskip.ru/ttr-hd-la-news Честно говорю, что сам не пробовал. А здесь Вам не нужно будет заморачиваться с ШИМ в релюшке. Просто изменяйте сигнал на выходе и всё. Я думаю что со светодиодными лампами должно работать не хуже чем с накальными.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 74 из 161 ПерваяПервая ... 2464727374757684124 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •