Вот начало проекта -6 таймеров
электронщик до мозга костей и не только
Посмотрел пример. К сожалению сам пока не силен в «ОвенЛоджике».
У вас таймер отрабатывает по полному циклу, то есть он включается с 07.04.2013 7:00 и не выключается до наступления конечной даты цикла 13.04.2013 16:00, это неправильно.
Наверно нужно так:
Делаем таймер цикла, он работает с 07.04.2013 00:00 по 13.04.2013 00:00, шесть полных суток, а уже в этих 6 сутках крутятся таймеры команд, в этом цикле он пока один с 7:00 по 16:00, то есть при наступлении момента времени 13.04.2013 00:00 заканчивается время работы таймера цикла №1, таймеры команд соответственно тоже прекращают свою работу. Свою работу начинает таймер цикла №2 и тд. Проще говоря, окончание первого цикла запускает второй…
как то мутно все ,наверно - такое не пишут в задании .вы уж сначала все продумайте .Дались вам эти циклы ,какое время установите включения\выключения -такое и будет .Вы лучше опишите что нужно получить ,а не как это сделать .Зачем городить таймеры циклов ,да еще какие то таймеры команд....Сколько нужно включений\выключений ,столько и ставится таймеров ,и все.Данные таймеры позволяют не только включится ,например 7.04 в 7-00, а выключится 13.04 в 16-00, но можно и включаться каждый день с 7 до 16 в течении заданных дат.Смотря как вам нужно ...
электронщик до мозга костей и не только
Прошу прощения за молчание, запарка на работе.
По поводу тз, я думаю речь вести рано, нужно для начала выяснить хватит ли функционала у выборного прибора, что бы обеспечить основополагающие «хотелки» перечисленные выше.
Ну, если тз так критично, то приведенная для примера технологическая карта и есть основа тз.
Такую карту нужно загружать в прибор с последующей возможностью корректировки оной.
Вот еще вариант(тот же ,только причесанный).все циклы, времена,последовательности задаются таймерами (уставками времени)
электронщик до мозга костей и не только
Спасибо завтра на работе «покручу».
А можно еще вопрос, в связке со «скадой» как эти приборы работают (в смысле надежности), у вас есть опыт использования такой связки.
В сети Пр работает надежно (через ПРМИ485) как слейв устройство,проверено не однократно .А уж кто МАстер ,так это вопрос не к ПР .У меня мастер ИП320 .Со скадой только игрался ,но думаю что там не должно быть проблем в смысле надежности).Но времена менять у CLOCK не получится через сеть .
электронщик до мозга костей и не только
Добрый день. Насколько я поработал со скадой, то добраться можно до любых сетевых переменных. А уж что именно Вы прилепите к ним - ваша задача. Управление аналоговым выходом возможно. Но у скады есть маленько недостатков. Бесплатная версия всего на 32 посадочных места, для простеньких проектов в принципе хватает, но ресурсов компьютера кушает как полноценная версия, поэтому нужен под неё хороший компьютер. А полная версия кусается по цене. Поэтому практически ещё не внедрял, только пробовал. На мой взгляд с панелью всё таки проще. Но это чисто моё субъективное мнение.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)