  1. #1

    По умолчанию

    Привет всем!!Как на owen logic(для пр 110) сделать ,чтобы 2 насоса на КНС работали по очереди(чередование)??первый отработал затем второй потом опять первый и.т.д....Если какой нибудь фб ?я новичок обучаюсь програмированию(

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Руслан Радикович Посмотреть сообщение
    Привет всем!!Как на owen logic(для пр 110) сделать ,чтобы 2 насоса на КНС работали по очереди(чередование)??первый отработал затем второй потом опять первый и.т.д....Если какой нибудь фб ?я новичок обучаюсь програмированию(
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post220868 В этом посте как раз похожая задача, и есть пример.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Руслан Радикович Посмотреть сообщение
    Привет всем!!Как на owen logic(для пр 110) сделать ,чтобы 2 насоса на КНС работали по очереди(чередование)??первый отработал затем второй потом опять первый и.т.д....Если какой нибудь фб ?я новичок обучаюсь програмированию(
    Может что пригодиться

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,281

    По умолчанию

    Только у макроса Ротация8 есть особенность, если обнулять переменную ОК (битовую маску разрешенных устройств) а потом ее восстанавливать, то запущен будет первый младший из разрешенных.
    Если обнулять переменную Nm то включен будет насос с наименьшей выработкой, а не очередной.
    Последний раз редактировалось melky; 20.09.2016 в 12:59.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Только у макроса Ротация8 есть особенность, если обнулять переменную ОК (битовую маску разрешенных устройств) а потом ее восстанавливать, то запущен будет первый младший из разрешенных.
    Если обнулять переменную Nm то включен будет насос с наименьшей выработкой, а не очередной.
    1)включать насосы маской - это не штатная ситуация
    2) если это всё же важно, и насосов меньше 8, то не используйте нулевой насос (младший бит всегда равен нулю)
    начинающий профессионал

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Только у макроса Ротация8 есть особенность, если обнулять переменную ОК (битовую маску разрешенных устройств) а потом ее восстанавливать, то запущен будет первый младший из разрешенных.
    исправил сею особенность

    Добавил в первое сообщение в группу "Управляющие и регулирующие модули".
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 23.09.2016 в 15:21.
    начинающий профессионал

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо большое!!!

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    по просьбам читателей - вдвое кастрировал макрос из пред. сообщения.

    PS id тот же.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AI!; 23.09.2016 в 19:01.
    начинающий профессионал

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Развлечение на тему "Среднее скользящим окном"

    PS может защищать от импульсных помех.
    Вложения Вложения
    начинающий профессионал

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    Развлечение на тему "Среднее скользящим окном"

    PS может защищать от импульсных помех.
    Вам развлечение, а народ это в боевых программах использовать станет )

Страница 154 из 161 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •