    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Я бы поменял верхний клемник с нижними автоматами, ведь кабель должен подходить снизу
    В России (и в СССР) было правило, ввод сверху, нагрузка снизу. У электриков до автоматизма было выработано, что после отключения автомата работать можно было только с нижними клеммами. На западе правило с точностью на оборот. Ввод снизу, нагрузка сверху. Не один человек на этом различии стандартов фазу словил.
    В прочем есть железное правило общее для всех. Ввод подключается к неподвижным контактам автомата. Нагрузка к подвижным.
    При расположении клемм надо смотреть на конструкцию автомата.

    Мы частотники такой мощности в шкаф вообще не ставим. Монтируем рядом, в открытую.
    Последний раз редактировалось smk1635; 02.05.2012 в 17:32.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    В прочем есть железное правило общее для всех. Ввод подключается к неподвижным контактам автомата. Нагрузка к подвижным.
    При расположении клемм надо смотреть на конструкцию автомата.
    Вот именно. Было актуально при открытых рубильниках. Сейчас - не актуально. Хотя в ПУЭ осталось - в недописанном виде.
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Мы частотники такой мощности в шкаф вообще не ставим. Монтируем рядом, в открытую.
    Аналогично.
    Не думаю, что там нужен большой IP.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не думаю, что там нужен большой IP.
    То есть для обрубного корпуса литейного цеха при IP 20 у ПВЧ, можно не монтировать частотники в шкафу?

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AbearA Посмотреть сообщение
    То есть для обрубного корпуса литейного цеха при IP 20 у ПВЧ, можно не монтировать частотники в шкафу?
    А в литейном частотники лучше вообще не ставить. От металлезированой пыли ни что не спасает. IP20 не подойдет однозначно. Шкаф тоже не спасёт. Частотники с IP54 выгорают через 6-9 месяцев. Был горький опыт. Да и стоят они на 30-40 % дороже. Есть конешно в морском исполнении, но там цена вообще запредельная. Нам пришлось ставить натуральную климат-камеру, с системой фильтрации и охлаждения. Замена фильтров каждый день. Но там хоть заказчик был готов к таким расходам.
    Последний раз редактировалось smk1635; 03.05.2012 в 16:20.

Похожие темы

  1. Шкаф электроавтоматики
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 10:50
  2. размещение переменных в памяти
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 08:01
  3. размещение приборов в шкафу с контакторами
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 08:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •