Это понятно .Все так и осталось .Я добавил лишь выявление одной ситуации -длительная работа двух одновременно насосов .Которая сигнализирует о длительном и большом разборе воды или по причине в том числе неисправности насосов (не по перегреву) ,возможной неисправности датчика давления .Главное правильно поставить время анализа .Конечно если производительность насосов выбрана правильно и очень длительное их одновременная работа не является штатной ситуацией.Можно ввести анализ этого времени в привязке к реальному времени ,то есть когда известны пиковые времена разбора воды .Можно добавить выбор этого способа контроля по входу дополнительному.Кроме того я бы добавил еще анализ состояния датчиков сухого хода и датчика давления ,то есть выявление состояния ,когда датчик давления говорит -давление в норме ,а датчик СХ -говорит ,что воды нет и мигал бы лампой "давление в норме". Кроме того нужно сигнализировать о срабатывании токовых реле .Все это -функциональная диагностика.