РЕЗЮМЕ
Девайс: ТРМ32
с интерфейсом RS-485 идут приборы, у которых в модели присутствует индекс RS (ТРМ32-Щ4.01.RS, ТРМ32-Щ4.03.RS, ТРМ32-Щ7.ТС.RS). У остальных интерфейса нет).
уставки изменяются через настроечные параметры.
у моделей ТРМ32-Щ4.01.RS, ТРМ32-Щ4.03.RS можо только считывать измеренные параметры и уставки. Читать/Записывать настроечные параметры через интерфейс нельзя.
у модели ТРМ32-Щ7.ТС.RS можно ещё и записывать настроечные параметры с уставками через интерфейс.
всем спасибо за ответы!
UDP 2012-10-17
При работе по протоколу ОВЕН ТРМ32 занимает 4 сетевых адреса (базовый + 3)
Сетевой адрес для приборов в корпусе Щ4 задается не с панели прибора, а с помощью программатора для АС2-М http://www.owen.ru/catalog/95232607 С панели сетевые настройки задаются только для приборов в корпусе Щ7.




Ответить с цитированием