Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
CEkip в вашей схеме когда должна гореть и не гореть лампа Реле аварии?И почему то у вас не запоминается авария по наличию напряжения ,то есть напряжение появилось все работает дальше?
Тут маленько не так. Когда исчезнет сигнал "Наличие напряжения в цепях защиты", то и реле защиты (Q2) будет отключено. Следовательно цепи управления ТДМ (тягодутьевые машины) будут разорваны - со входа I5 исчезнет сигнал. Далее включиться звуковая сигнализация и начнут мигать все световые индикаторы наличия аварий (Q3 ... Q8). Мигание всех индикаторов и обозначает исчезновения напряжения.
А вот с запоминанием аварии по напряжению надо доработать. Спасибо за подсказку. Сделаю, чтобы все лампы оставались мигать до снятия первопричины.
Сброс первопричины возможен только после того как со I5 исчезнет сигнал.