Сложно говорить в общем о ТТР для применения со столь непростыми нагревательным элементом как силитовые (корбидокремниевые, корборудные) нагреватели. В любом случае для решения задачи применения твердотельных реле для какой-либо задачи, необходимо в самом простом случае лишь выполнить главное условие: выбрать твердотельное реле с учетом максимальных токов нагрузки. Поскольку твердотельные реле не могут выдерживать даже кратковременных перегрузок по току (даже очень малых по времени) то выбор должен быть осуществлен с учетом запаса от самых больший значений тока нагрузки.
Получается чтобы ответить на ваш вопрос необходимо узнать максимально возможные токи ваших нагревателей. Каковы они для конкретного типа нагревателей ответить может наверное только их производитель. Измерить эти токи "кустарным" методом не получиться.
Но судя из открытых источников (например здесь http://si-c.ru/sicpf/sicpf1.html) можно зказать что сопротивление таких нагревателей в холодном состоянии в 7-10 раз выше чем в нагретом. А значит и ток их будет изменяться при работе в таких же пределах -это надо учитывать, и обратить внимание на мощность нагревателей и на то для холодного или нагретого режима она указана.
Поэтому узнайте максимально возможные токи своих нагревателей (у производителя видимо) и исходя из полученных значений выбирайте с запасом необходимый ток реле. Но что-то подсказывает что возможно это будут большие величины токов..