Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65

Тема: Таймер TP некорректен

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ТП обычно используют на короткие импульсы. Но при больших как у Вас(>5мин) разве 1сек- это критично?
    В Вашем случае возможно мало время цикла ПЛК. Посмотрите, сколько ресурсов остается в модуле статистик. Возможно нужно время цикла увеличить.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А почему наехали на TP ?
    Каюсь, про TP наврал... глючит любое время (включая TP и SysTime64), а не только TP.

    Берем таймер, запускаем его на 10-15 минут, засекая одновременно по нормальному (использовал часы CASIO) секундомеру время. Сверяем что ваш секундомер и таймер показывают одинаковое количество секунд (+-500мс) в начальный период времени...ждем 10-15 минут и сверяемся еще раз, видим, что расхождение достигает 2-3 секунд.

    Проект любой, можно просто таймер как здесь: test.zip

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    вот откуда только берутся такие герои? десятилетиями мэковские таймеры используются по всему миру, контролируют неописуемое количество наиважнейших и опасных областей человеческой деятельности.
    Правда думаешь, что ОВЕН даже представитель ОВЕНа, рискнет поставить на атомной электростанции для охлаждения реактора?))
    Максимальное возможное применение ОВЕНа допустимо в проектах не критичных ко времени исполнения, не пром опасных и завязанных с минимальным количеством внешних интерфейсов...ну серьезный (единственный) плюс - это цена, русская документация и русский саппорт.

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    ... пойду повешусь.
    Это тот единственный случай когда висишь и не воняешь

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    ТП обычно используют на короткие импульсы. Но при больших как у Вас(>5мин) разве 1сек- это критично?
    ТП обычно используют на короткие импульсы - кто вам это сказал??
    1 сек на 5 мин - это очень много. В моем случае таймер заведен на несколько часов, срабатывает периодически, за несколько суток смещение на пол часа - очень критично.
    Если в проекте таймер более чем на 5 мин нужен, вы наверное какой-то магией пользуетесь?

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    В Вашем случае возможно мало время цикла ПЛК. Посмотрите, сколько ресурсов остается в модуле статистик. Возможно нужно время цикла увеличить.
    Время цикла менял, все равно уходит время. Проект может содержать только 1 таймер, см. пример.

    Жду ответа от техподдержки.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от onik Посмотреть сообщение
    Берем таймер, запускаем его на 10-15 минут, засекая одновременно по нормальному (использовал часы CASIO) секундомеру время. Сверяем что ваш секундомер и таймер показывают одинаковое количество секунд (+-500мс) в начальный период времени...ждем 10-15 минут и сверяемся еще раз, видим, что расхождение достигает 2-3 секунд.
    удивительное рядом. провел эксперимент на плк100 с часами casio edifice серии - за 20-25 минут отсчитанное таймером время .ET опережает секундомер в часах на 4-5 сек. цикл плк (1 и 5 мс) и наличие либо отсутствие постоянного подключения CDS на результат не влияет. предположу, что кварцевый генератор в контроллере не слишком хорошего качества.

  4. #4

    По умолчанию

    Ну вот, появились сторонники, ждем официальное лицо

  5. #5

    По умолчанию

    На форуме Евстигнеев Максим писал что ведется модернизация над ПЛК110, попросите чтоб и кварц затронули коль такая пьянка пошла.

  6. #6

    По умолчанию

    Господа из техподдержки, будьте так любезны ответить.
    Или нужно писать официальное письмо от предприятия на устранение вами дефекта приборов?

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от onik Посмотреть сообщение
    Господа из техподдержки, будьте так любезны ответить.
    Или нужно писать официальное письмо от предприятия на устранение вами дефекта приборов?
    Чего Вы такой упертый, пишите господам немцам, разработчикам CoDeSys по поводу работы таймеров или производителю кварцев, процессоров и т.п., чем больше народу оповестите, тем выше будет Ваша самооценка

  8. #8

    Smile

    Цитата Сообщение от onik Посмотреть сообщение
    Господа из техподдержки, будьте так любезны ответить.
    Или нужно писать официальное письмо от предприятия на устранение вами дефекта приборов?
    Очень интересная тема. Господин onik, Вы там случайно не Эталон времени создаете на базе ПЛК154 производства уважаемой компании "ОВЕН"? Обязательно сообщите о достигнутых результатах !
    Последний раз редактировалось IVM; 05.04.2012 в 14:26.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от onik Посмотреть сообщение
    Каюсь, про TP наврал... глючит любое время (включая TP и SysTime64), а не только TP.
    Уходит то не только TP, эталона времени не вижу.

  10. #10

    По умолчанию

    Господа из техподдержки, активность ваша в других "положительных" темах этого форума не угасает, давайте вы и эту тему игнорировать не будете и уже проясните причину и способы борьбы с вашими ветряными мельницами.
    На письма вы тоже не отвечаете...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. таймер Tp
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 10:44
  2. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  3. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
  4. Таймер в SFC
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 08:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •