Для разработчиков СИ-8 (баг):

Прибор используется как счётчик времени. Если на входе 2 "блокировка" будет находиться низкий уровень (контакт реле замкнут) и в это время выключить питание прибора, а затем его включить, то на индикацию выведется максимальное значение времени наработки которое когда-либо было зафиксировано счётчиком времени.

1) Баг незаметен, если никогда не делать сброс
2) При подаче высокого уровня на "блокировку" индикация придёт в себя, как ей и положено.

В нашей задаче это нестрашно, но если в обслуживании прибор будет необходимо периодически сбрасывать, то когда-нибудь это может вызвать ложную информацию в показаниях.