Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    Не совсем понимаю, как реализовать контроль частоты на ПР ?
    даже не знаю, с чего начать...

    Первый блин комом. BLINK в схеме просто для проверки работоспособности. Получилось создать диапазон с мин - макс пределами.
    Работает вкл выхода при достижении мин предела, отключение при превышении предела. А вот как заставить отключаться выход при снижении предела, после включения ?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось melky; 23.03.2012 в 10:40.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Не совсем понимаю, как реализовать контроль частоты на ПР ?
    даже не знаю, с чего начать...

    Первый блин комом. BLINK в схеме просто для проверки работоспособности. Получилось создать диапазон с мин - макс пределами.
    Работает вкл выхода при достижении мин предела, отключение при превышении предела. А вот как заставить отключаться выход при снижении предела, после включения ?
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    для ПР что-то не найду частотомера, только для ПЛК
    Вот вариант макроса частотомера .На входе частота и две границы высокого и низкого значения частоты ,на выходе -меньше нижней границы,выше нижней и ниже высшей ,выше высшей границы.Самое первое включение (1сек)- значение меньше меньшего ,затем все соответствует ..
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 24.03.2012 в 20:24.
    электронщик до мозга костей и не только

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •