rovki, так я и не говорил, что измерение частоты происходит на всех трех фазах. Имелось ввиду, что асинхронность фаз и чередование на двух вводах невозможно измерять ни одним из существующих программируемых реле в единственном экземпляре...
Например для АВР требуется всего 4 входа для контроля наличия и сигналов блокировки. Если использовать 2 ПР110 220-12-8 чтобы на них измерять чередование фаз без гальванических развязок, то бездарное использование реле получается.

Частоту как правило меряют только генератора, и даже в таком случае, при наличии 230В реле не хочется терять еще 3 входа просто так. Поэтому и требуется гальваническая развязка. Тот же генератор не работает постоянно.