А мне непонятно зачем контролировать частоту разных фаз ,она же одна и та же по разным фазам ,да и по разным вводам ,потому как зависит от генерирующей станции .![]()
![]()
![]()
Напряжение (перекос фаз) ,другое дело
А мне непонятно зачем контролировать частоту разных фаз ,она же одна и та же по разным фазам ,да и по разным вводам ,потому как зависит от генерирующей станции .![]()
![]()
![]()
Напряжение (перекос фаз) ,другое дело
электронщик до мозга костей и не только
Pointer, спасибо, собственно так и предполагал, кроме диода по входу, учту.
rovki, контроль частоты генератора (один из вводов банальный генератор). Подключение к сети в схеме АВР после прогрева, контроль по частоте.
Контролировать напряжение либо отдельной реле либо каким-то образом через оптронную развязку, если конечно будет меняться напряжение на выходе транзистора...
В идеале изменение оборотов генератора, но там цены уже будут не для домашнего использования.
rovki, если речь идет только о контроле фаз, чередовании и повышенном, пониженном напряжении, незачем городить огород на программируемых реле любых серий и производителей.
Цена за готовое реле, которое это выполняет колеблется от 2 до 3 т.р.
Если вам надо контролировать два ввода, а это бывает важным, когда на вводах ставятся ИБП с двойным преобразованием , то стоимость затрат не так велика, учитывая что сами программируемые реле физически не умеют контролировать два ввода одновременно.
Проще взять два таких реле и самый простой ПР110 (8 вх и 4 выхода) и реализовать схему. Нежели покупать два ПР110 с 12 входами (3 группы по 4 входа), чтобы на них еще и программно выполнять контроль фаз. Забивать ненужным хламом и так незначительное место в памяти.
Последний раз редактировалось melky; 21.03.2012 в 11:36.
если это дизель генератор ,то частоту можно контролировать по одной фазе.
электронщик до мозга костей и не только
rovki, так я и не говорил, что измерение частоты происходит на всех трех фазах. Имелось ввиду, что асинхронность фаз и чередование на двух вводах невозможно измерять ни одним из существующих программируемых реле в единственном экземпляре...
Например для АВР требуется всего 4 входа для контроля наличия и сигналов блокировки. Если использовать 2 ПР110 220-12-8 чтобы на них измерять чередование фаз без гальванических развязок, то бездарное использование реле получается.
Частоту как правило меряют только генератора, и даже в таком случае, при наличии 230В реле не хочется терять еще 3 входа просто так. Поэтому и требуется гальваническая развязка. Тот же генератор не работает постоянно.
Не совсем понимаю, как реализовать контроль частоты на ПР ?
даже не знаю, с чего начать...
Первый блин комом. BLINK в схеме просто для проверки работоспособности. Получилось создать диапазон с мин - макс пределами.
Работает вкл выхода при достижении мин предела, отключение при превышении предела. А вот как заставить отключаться выход при снижении предела, после включения ?
Последний раз редактировалось melky; 23.03.2012 в 10:40.
Также как в частотомере. За определенное время подсчитывается количество импульсов. А потом с этим значением можно делать все что угодно.
для ПР что-то не найду частотомера, только для ПЛК
Вот вариант макроса частотомера .На входе частота и две границы высокого и низкого значения частоты ,на выходе -меньше нижней границы,выше нижней и ниже высшей ,выше высшей границы.Самое первое включение (1сек)- значение меньше меньшего ,затем все соответствует ..
Последний раз редактировалось rovki; 24.03.2012 в 20:24.
электронщик до мозга костей и не только
rovki, спасибо, попробую разобраться..
Пожалуйста .Выходы макроса можно поменять (1и 3) местами(внутри) ,что бы > был вверху ,а меньше< внизу ,так логичнее
электронщик до мозга костей и не только