Есть одна проблема, о решении которой надо задуматься в самом начале. В овеновском ассортименте нет никаких модулей под интерфейс SSI. Надо искать что-то от стороннего производителя.
Есть одна проблема, о решении которой надо задуматься в самом начале. В овеновском ассортименте нет никаких модулей под интерфейс SSI. Надо искать что-то от стороннего производителя.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Если количество станций больше двух, то в качестве мастер устройства лучше брать плк308. То есть мастер 308, где прописана технология взаимодейсвия производственных линий, и n -ое количество плк110, каждый одна линия, автономно работающая в пределах своего участка и получающая общие установки для работы в составе производства от плк 308.