Странная процедура.перезаливки и перезагрузки плк(выкл на 10 мин.)
Вы уверены что все действия для всех 10-ти сделали абсолютно одинаково ?
Что показывает аккумулятор через модуль статистики ?
Странная процедура.перезаливки и перезагрузки плк(выкл на 10 мин.)
Вы уверены что все действия для всех 10-ти сделали абсолютно одинаково ?
Что показывает аккумулятор через модуль статистики ?
Почему странная процедура?
Надо обновить программу.
В программе небольшие дополнения, не изменения а дополнения.
Но надо сохранить Retain переменные, для системы диспечеризации.
Поэтому заливаем программу сразу на диск без её обновления по запросу CoDeSys.
Выключаем, ждём 10 мин. и включаем, загружается обновлённая программа со старыми переменными.
Но так происходит не всегда.
Аккумы я не проверял, но контроллер до этого несколько суток был в работе и аккум должен был быть заряжен.
Но это вариант, надо их проверить.
Что может быть ещё?
Сегодня ещё один слетел полностью после перезагрузки,
слетело всё,
даже часы с календарём.
Ввёл все настройки, время, дату, выключил, включил и опять всё слетело.
Модуль статистики показывает 588.
Похоже аккум сдох, или не контачет.
Как это проверить?
Ссылку кто-нибудь скиньте.
Спасибо.