Тема: Master SCADA и радиоканал

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    ПЛК150 не поддержан - на нем нет Linux.
    Поддержаны ПЛК100, ПЛК304, ПЛК308. Для сбора данных мы рекомендуем ПЛК304.
    Почему именно ПЛК 304? Как мне кажется, для реализации моей задачи больше подойдет ПЛК100. Но в этом случае придется добавлять модуль аналоговых входов МВА8, а значит и порт RS-485 будет занят. Тогда для обмена с радиомодемом придется использовать порт RS-232 ПЛК. Но ведь с ПЛК304 будут такие же проблемы (у него RS-485 тоже только один). Может я не знаю о каком-то очень важном преимуществе ПЛК304, необходимом для решения моей задачи?
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Создание программы для MasterPLC ничем не отличается от создания проект для верхнего уровня (то есть для SCADA). После создания проекта и запуска режима исполнения в контроллер начинает заливаться файл конфигурации.
    Поскольку радиоканал медленный, то заливка конфигурации займет некоторое время - 2-5 минут (в зависимости от размера).
    А у Вас нет практического опыта использования такого решения? Может слышали отзывы коллег? Мне интересно, на сколько вообще оправданно такое решение (программирование ПЛК по радиоканалу)? Не получится ли "убить" ПЛК при передаче конфигурации по радиоканалу?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DubAlex Посмотреть сообщение
    Почему именно ПЛК 304?
    Портов больше, и контроллер новее.

    Цитата Сообщение от DubAlex Посмотреть сообщение
    Но в этом случае придется добавлять модуль аналоговых входов МВА8, а значит и порт RS-485 будет занят. Тогда для обмена с радиомодемом придется использовать порт RS-232 ПЛК. Но ведь с ПЛК304 будут такие же проблемы (у него RS-485 тоже только один). Может я не знаю о каком-то очень важном преимуществе ПЛК304, необходимом для решения моей задачи?
    Радиомодем можно подключить со стороны контроллера в порт RS-232, а со стороны приборов (второй модем) можно настроить на RS-485. Обмен будет идти.

    Цитата Сообщение от DubAlex Посмотреть сообщение
    Мне интересно, на сколько вообще оправданно такое решение (программирование ПЛК по радиоканалу)? Не получится ли "убить" ПЛК при передаче конфигурации по радиоканалу?
    ПЛК вряд ли можно убить через радиоканал. Дело в том что при заливке в контроллере продолжает работать старая конфигурация, и если при заливке произойдет сбой, то также будет продолжать работать старая конфигурация.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  3. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 05:28
  4. Master Scada и ТРМ-148
    от rom@_n в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:59
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •