Цитата Сообщение от DubAlex Посмотреть сообщение
На каждом удаленном объекте будет установлен контроллер ОВЕН ПЛК150.
ПЛК150 не поддержан - на нем нет Linux.
Поддержаны ПЛК100, ПЛК304, ПЛК308. Для сбора данных мы рекомендуем ПЛК304.

Цитата Сообщение от DubAlex Посмотреть сообщение
1. Насколько реальной является задача программирования ПЛК через радиоканал (с помощью MasterPLC)?
Создание программы для MasterPLC ничем не отличается от создания проект для верхнего уровня (то есть для SCADA). После создания проекта и запуска режима исполнения в контроллер начинает заливаться файл конфигурации.
Поскольку радиоканал медленный, то заливка конфигурации займет некоторое время - 2-5 минут (в зависимости от размера).

Цитата Сообщение от DubAlex Посмотреть сообщение
2. Master SCADA, как я понял, без труда будет принимать данные и также без труда будет отправлять команды телеуправления обратно в ПЛК(т.е. работать в обоих направлениях), верно?
Да, может отправлять команды на управление.

Цитата Сообщение от DubAlex Посмотреть сообщение
3. Сеансы связи будут не частыми. Это не помешает Master SCADA верно определять достоверность данных (качество тегов)? Например, если значение параметра не будет меняться в течении нескольких минут, то Master SCADA не забракует его качество?
От контроллера также могут поступать не только текущие данные но и архив. Поэтому вам нужно включить архивирование в контроллере, тогда в MasterSCADA будут поступать точные значения, с точной меткой времени и признаком качества.