Цитата Сообщение от Tola Посмотреть сообщение
Спасибо. Объект котельная. Приборы КСД с ДМ. Мысль такая, сигнал (миллигенри 0-10мГн) с ДМ через модуль ввода ОВЕН МВ110-1ВИ2 далее RS-485 подать на МС12, а ТРМ212 для замены Р25 тоже через RS-485 c MC12. И вопрос, где купить Modbus RTU. С уважением Анатолий.
У ТРМ-212 протокол обмена по RS-485 не Modbus, а собственный - "ОВЕН".
Поэтому, вряд-ли Вам удастся связать Контаровскую аппаратуру с Овеном.

И добрый Вам совет: поскорее избавляйтесь от ДМ и прочего подобного хлама. Используйте современные датчики с унифицированным выходом 4-20 мА.
От дифманометров - одни хлопоты и неприятности. Тем более, если на них "навешивать" ещё и дополнительные преобразователи сигнала.