Да, что это за терминал такой, мультиинтерфейсный?
Ну так в итоге что?
Как подключить прибор к ПЛК по 485 и без мусора в буфере?
Как я говорил, у нас возникла такая же проблемма.Хотели подключать датчики к контроллеру сразу, без МВА. Но все застопорилось из-за этого мусора в буфере порта. А идея подключать датчики по 485 интерфейсу сразу к контроллеру (без расширителя) сгласитесь, очень уж заманчива.
Мы использовали с ПЛК разл. приборы - мусора не было.
Сам использовал с ПЛК по 485 самопальный прибор на ModBus - мусора не было. Даже DCON панель, жутко глючная - мусора не было.
Если бы Вы подвезли (при возможности) к нам такой датчик/терминал с "мусором", можно было бы на стенде посмотреть причины сбоев.
Пока предположений 2:
1. Нет нагрузочного/терминального сопротивления.
2. датчик/терминал не совсем соответствует либо стандарту RS485 (например по уровню сигнала) либо стандарту UART (точность удержания частоты).