Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Возможно терминал не соответствует стандарту 485. ПЛК не причём. Просто при разработке АС3М (сам не участвовал) видимо положили дополнительный толстый слой соломы.

Для проверки:
в схеме: терминал <485 - 485> АС3-М <232 - 232> АС3-М <485 - 485> плк150 я думаю тоже мусора не будет.
аналогично.

А про терминальные резисторы всё-же посмотрите. рядом с разъёмом 485 2 дип-переключателя. А что значит не увлекаетесь? чем?
я практически ни когда не использовал резисторы при продключениях по 485-му... это и называется не увлекаюсь
схема терминал <232> АС3-М <485> плк ... нормально работает.