  1. #1

    По умолчанию

    Попробуй через USB - вылетает меньше в разы.
    И еще программу попробуй оптимизировать.
    Я недавно делал что-тот типа этого:
    Код:
    IF Saves.Q THEN
    	SavesCount := SavesCount +1;
    	CASE SavesCount OF
    		1: PRG_1;
    		2: PRG_2;
    		3: PRG_3;
    	ELSE
    		SavesCount := 0;
    	END_CASE
    END_IF
    Т.е. не всю прогу за цикл выполняю, а через интервалы времени.
    Последний раз редактировалось JIexa21; 07.03.2012 в 14:09.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JIexa21 Посмотреть сообщение
    Попробуй через USB - вылетает меньше в разы.
    Я бы не сказал, что через USB вылетает меньше. По моему опыту связь через Ethernet устойчивей. А связь через USB это тоже что шнурок USB-COM - то работает, то нет... ИМХО. Плюс у меня задача стоит подключаться через WiFi роутер, что соответственно возможно только по Ethernet.
    И еще программу попробуй оптимизировать.
    Да вроде все и так, довольно оптимизировано.

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    kait-volga интересная у вас прошивка 2.14.4 от 8 декабря минувшего года, даже на сайте до сих пор такой нет)
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=103
    у вас в конфигурации плк добавлен модуль статистики? посмотрите на параметр Free processor resourse mks in 1 cycle должен быть не менее 20% от времени цикла плк (приведя все к милисекундам). да, и еще - при подключении кодесисом к плк реальный цикл последнего несколько увеличивается за счет нагрузки опросами кодесиса.
    Да, все так и есть. Есть модуль статистики, достаточно свободного времени у процессора. Про нагрузку при подключении CodeSys тоже вроде понятно, GateWay тяжелый протокол.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    У этой прошивки, были какие-то проблемы с устойчивостью.
    А можно подробнее, какие проблемы или где об этом написано?
    А вообще, увеличьте время цикла ПЛК.
    Куда вам на котел быстродействие в микросекунды?
    Абсолютно никуда. Просто если ПЛК успевает обрабатывать в несколько миллисекунд, то зачем растягивать выполнение? Тем более, как я писал выше, при значительном увеличении времени цикла, соединение становилось вообще невозможным и еще падала скорость обмена.
    Завтра попробую немного увеличить время цикла, поэкспериментировать. О результатах напишу.

Похожие темы

  1. СП270-Т проблемы с загрузкой проекта
    от Kvaskov1942 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:36
  2. Проблемы связи по GPRS
    от Назаров Александр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 19:27
  3. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:11
  5. Codesys грузит из старого проекта
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 12:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •